女班长臭玉足踩踏榨精|于特岛7月22日|中文字幕一区二区三A片|真人荫道口图片100张|日本欧美一二三区色视频|哔哩哔哩18免费进入|一二三四日本无吗

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯 FC302 變頻器 7.5KW 帶風機,全程 DP 通訊控制,設備無法開機啟動,是什么原因?該怎么處理?
0
user 提問于 5天 以前

變頻器面板最下方狀態行提示慣性停車,現場無法就地啟動,完全依賴 DP 總線控制也開不起來。

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5天 以前

根據故障現象,檢查變頻器參數5-12 慣性停車選擇,參數值應設為 0,排除變頻器本地參數觸發慣性停車;
這個故障根源是由于慣性停車指令由 DP 通訊主控下發,并非變頻器自身故障。
解決方法:
此慣性停車狀態不能通過變頻器本地操作解除,必須由上位 DP 主控端下發控制字解除慣性停車指令,撤銷 DP 側的停車封鎖命令后,變頻器即可正常開機運行