女班长臭玉足踩踏榨精|于特岛7月22日|中文字幕一区二区三A片|真人荫道口图片100张|日本欧美一二三区色视频|哔哩哔哩18免费进入|一二三四日本无吗
Toggle navigation
Navigation Menu
首頁
維修品牌
變頻器維護保養
ABB變頻器維修
西門子變頻器維修
丹佛斯變頻器維修
安川變頻器維修
臺達變頻器維修
施耐德變頻器維修
經驗案例
故障問答
維修視頻
產品信息
丹佛斯系列產品
偉肯系列產品
臺達系列產品
海利普系列產品
關于我們
變頻器常見故障和問題
›
分類: 變頻器故障
›
海利普SK190 75KW變頻器,負載為攪拌機,開環運行,模擬量不準怎么處理?
0
贊
踩
user
提問于 5天 以前
現場接線僅為啟動信號FOR/COM,頻率信號AI/GND,輸出信號AO/GND,能正常運行,但模擬量4-20MA不準,如果將AI線拆掉還有25HZ的運行速度。
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5天 以前
將海利普變頻器恢復出廠值,變頻器報警E.80 說明初始化成功
查看參數04.12(電機速度下限)的值是多少,將速度下限改為0。