變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC360變頻器功率2.2KW,需要帶永磁同步電機,應該怎么設置參數?
0
user 提問于 2周 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2周 以前

丹佛斯FC360變頻器2.2KW,帶永磁同步電機,配置參數順序如下:

  1. 首先明確電機銘牌數據,包括1-22功率:2.2kW,1-23電壓:380V,1-24額定電流,1-25額定轉速:n?(rpm),1-39極對數:P(或直接寫極數),1-40反電動勢(Back EMF)
  2. 其中極對數,4極填4,6極就填6,反電動勢計算:如銘牌寫 380V/1500rpm → 380÷1.5≈253 V/1000rpm
  3. 修改1-10(電機類型),3-41加速時間,3-42減速時間等參數
  4. 啟動1-29電機自整定AMA,按【Hand On】開始,等待進度條走完,完成后按【OK】保存,1-29 自動回到 0。
  5. 面板給定3–5Hz低速運行試機,看電機運轉是否正常,方向是否正確,如果方向反了修改參數 1-06 = 1