變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障丹佛斯變頻器FC360報故障A89怎么處理?
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

丹佛斯FC360變頻器沒有A89這個報警故障,A指的是Alarm報警。你應該指的是E89錯誤,E指的是Error。
丹佛斯變頻器發生Error和Alarm的區別在于,Error不會影響使用,只是報錯,但是Alarm會導致變頻器停機,重新啟用需要解決故障原因,然后復位。
丹佛斯變頻器FC360報E89一般是在寫入參數時報錯,提示當前參數為只讀,不可修改。需要核對當前參數設置時,是否選擇參數組有誤。
排除參數問題,則有可能是由于硬件故障損壞導致,可以送到上海津信進行進一步檢測。