變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯 VLT2900 1.5KW變頻器,送電顯示88888 閃爍?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

丹佛斯 VLT2900 1.5KW變頻器,送電顯示88888并且閃爍,遇到到這種問題一般是控制線路故障。

  1. 首先排除外圍接線問題
  2. 拆機,檢查控制卡的插針是否有斷腳或者插針不到位的情況
  3. 拆除控制線,測試故障是否存在
  4. 如果以后都無問題,應該是控制卡CPU壞,需要送到專業維修機構進行維修。