變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報電機過溫故障F0009代碼是什么原因?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器報F0009故障代碼,代表電機過溫,一般原因和應對措施如下:
1.? 變頻器負載變大,電流變大,電機溫升大,需要減小負載。
2.? 檢查散熱風扇,是否正常旋轉,是否有卡住現象
3. 測量電機溫度檢測器件阻值,檢測器件開路
4. 變頻器電機過溫保護接線檢查
 
5.檢查有關電機溫度保護的參數設置是否正確
6.變頻器硬件故障,需要專業維修機構進行檢測