變頻器常見故障和問題
›
分類: 丹佛斯變頻器故障
›
丹佛斯變頻器FC302的模擬量電流輸入如何設(shè)置?
1
贊
踩
user
提問于 6年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 6年 以前
丹佛斯FC302變頻器的模擬量電流輸入有53.54號端子。
電流和電壓的切換是通過控制卡右下角的撥位開關(guān),0-20MA或者4-20MA由參數(shù)6-12或6-22決定。