ABB變頻器故障代碼顯示A2010怎么處理?
2
贊
踩
user
提問于 6年 以前
1 個回答
1
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 6年 以前
ABB變頻器報A2010故障代碼,說明發生電機過溫故障,一般來說是由于電機溫度過高導致的。排查步驟如下:
檢查測量電機溫度
測量電機熱敏電阻阻值是否正常
檢查電機運行電流是否過大
調整用于估算的相關參數3005-3009