變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器報警Alarm 45 / A45 如何處理?
2
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

此故障為啟動時發生接地故障,首先需要檢查接地是否正確未松脫,電機電纜是否發生短路或者存在漏電流,如果均正常則變頻器驅動或IGBT損壞,需要專業維修機構進行檢查和修復。