女班长臭玉足踩踏榨精|于特岛7月22日|中文字幕一区二区三A片|真人荫道口图片100张|日本欧美一二三区色视频|哔哩哔哩18免费进入|一二三四日本无吗

變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障變頻器顯示"OC"或"Over Current"過流報警,怎么辦?
0
user 提問于 2月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2月 以前

變頻器顯示"OC"或"Over Current"過流報警,是指輸出電流超過了額定值或保護閾值,常見原因:

  • 電機電纜短路或接地;
  • 負載突變(如機械卡死)
  • 加減速時間設置過短
  • 變頻器內部元器件,如IGBT模塊損壞
    排查建議:
  1. 先斷開電機線,空載運行變頻器。如果空載不報故障,問題在輸出側,重點檢查電機或電纜;
  2. 如果空載仍報,則可能參數或者變頻器硬件問題。先檢查變頻器的電機參數是否正確,適當延長加速時間,提高變頻器轉矩特性。
  3. 如果參數調整后仍然報錯,則是變頻器硬件問題,需要送修檢測。根據上海津信的維修經驗,問題一般出在霍爾、IGBT、或控制卡上。